1) Jeżeli po rozbudowie magazynu do 10 000 m kw. wielkość obciążenia ogniowego się nie zmieni i pozostanie na poziomie 1000MJ/m kw., wówczas klasa odporności pożarowej całego kompleksu pozostanie "D". Dla obciążenia ogniowego 1000M J/m2 wielkość strefy pożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.) § 228.1, wynosi 15 000 m kw.
2) Jeżeli po rozbudowie zwiększy się obciążenie ogniowe do 2000M J/m kw., wówczas klasa odporności pożarowej całego kompleksu musi być "C", a strefa pożarowa musi być mniejsza, równa 8 000 m kw.
Zgodnie z § 214 jeżeli budynek wyposażymy w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne (tryskacze), możemy obniżyć klasę odporności pożarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212; a zastosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych (tryskaczy) zwiększy nam strefę pożarową o 100% czyli do 16 000 m kw.
Kolejnym rozwiązaniem jest budowa 4 000 m kw. jako oddzielnej strefy (ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego) i połączenie z istniejącym magazynem bramą pożarową.