Witam,
wg mnie nie ma dokumentu normatywnego, który jednoznacznie by precyzował jaką należy zachować odległość składowania od ściany paletowych jednostek ładunkowych (pjł). OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2003.169/1650) paragrafie 47 pkt. 3 mówi "Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m". W zasadzie pjł nie są obsługiwane od strony ściany, chyba że na ścianie znajdują się jakieś instalacje albo okna, do których dostęp trzeba zachować.
Dobre Praktyki Magazynowania oraz Ekspozycji Napojów, Soków i Wód Polskiej Federacji Producentów Żywności z lipca 2015 r., w pkt. 4 mówi "W magazynach zalecane jest zachowanie odstępu około 50 cm pomiędzy ścianami a rzędami palet lub regałami po to, by umożliwić utrzymanie czystości oraz kontrolowanie obecności gryzoni". Ze względów higienicznych można to uzasadnić, ale dobre praktyki wydane przez Federację nie są dokumentem prawnym.
Sugeruję, aby poprosić audytorów, którzy kwestionują odległość składowania pjł od ściany w Pana magazynie, by wskazali podstawę prawną dla swojej decyzji.
Pozdrawiam
Adam Wojciechowski
Instytut Logistyki i Magazynowania